消火栓检查内容及标准
消火栓检查的内容及标准主要包括以下几个方面:
室内消火栓检查
1. 消火栓箱
箱内器材配置齐全,包括水带、枪头、消防卷盘等。
箱门应能灵活开启,开启角度不小于160度。
箱体外应有明显标志或区别色。
箱内设备外观无损伤,涂层无脱落,箱门玻璃完好。
2. 消火栓及供水阀门
消火栓和消防卷盘供水闸阀无渗漏现象。
阀门应能灵活启闭,无泄漏。
栓口位置便于连接水带,出水方向向下或与墙面垂直。
栓口中心距地面高度宜为1.1米。
3. 消防水泵及接合器
消防水泵转动灵活,不卡壳,电源或内燃机驱动正常。
自动启动或电源切换及时无故障。
消防水泵接合器接口完好、无渗漏、闷盖齐全,阀门处于正确开闭状态。
4. 报警按钮及控制系统
报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。
当接入火灾报警控制器时,消火栓按钮应能发出报警信号。
5. 管道及水源
管道连接及阀门无锈蚀和漏水现象。
水泵设施工作状态良好,水箱(或气压给水设备)无损坏。
水泵接合器上的设施良好,特别是单向阀、安全阀与接口等部件。
室外消火栓检查
1. 位置与间距
室外消火栓间距不应大于120米。
布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,距路边不小于0.5米,距建筑外墙不小于5米。
2. 栓口设置
地上式消火栓应有DN150或DN100和2个DN65的栓口。
地下式消火栓应有明显标志,井内无积水,应有DN100和DN65的栓口各1个。
3. 阀门与压力
阀门应启闭灵活。
市政消火栓平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最不利点的出流量不应小于15L/s。
4. 外观与维护
清除消火栓附近障碍物,外表油漆剥落后应及时修补。
地下式消火栓清除井内积聚的垃圾、砂土等杂物。
5. 防冻措施
严寒和寒冷地区,防冻措施应完好并符合设计要求。
其他注意事项
定期进行消防栓的射水试验,确保其正常出水。
检查消防栓周围无障碍物,便于操作和使用。
每半年至少对室内消火栓进行一次全面的检查修理。
以上检查内容应遵循相关国家标准和规定,如《消火栓箱》GB/T 14561-2019等。检查周期通常为每月一次全面检查,每季度一次重点检查,以及每年一次全面维护保养。